פורומים
ראשיפורום חשמלפרק זרמי קצר, שאלה 1
Lee
אריאל סגל
פרק זרמי קצר, שאלה 1

שלום אריאל, יש לי כמה שאלות על השאלה הנ"ל


1. איך הגעת לנתונים Uka%= 0.917 ו- Ukr% = 4.303?


2. כשחישבת את התנגדות הקו עד ללוח A חילקת בשטח החתך כפול במספר הכבלים וכשחישבת את התנגדות הקו A-B לא עשית כך? 


ראיתי שהייתה שאלה על זה פה בפורום, לא הצלחתי להבין את תשובתך.


3. מדוע כשמחשבים התנגדות לא מחלקים את המרחק ב1000 ושמחשבים היגב כן מחלקים?


אשמח לקבל את תשובתך.


תודה מראש.


 


 


אריאל סגל
אריאל סגל

שלום.


1. את הנתונים לקחתי מדף נתונים של שנאי מתוצרת אלקו.


2. תלוי כמה כבלים במקביל מותקנים. כשמותקנים מספר כבלים במקביל מחלקים במספרם.


3. תלוי באילו יחידות הנתון מוצג. כאשר מוצג נתון באום לקילומטר הרי יש לחלקו ב-1000 כאשר רוצים את ההיגב למטר.


 


Lee
אריאל סגל

תודה רבה אריאל


 


×