ראשיפורום חשמלחיבור הזנה בין לוח ראשי למשני פחות מ-3 מ
רוני
אריאל סגל
חיבור הזנה בין לוח ראשי למשני פחות מ-3 מ

אריאל שלום 


להבנתי במידה וקיים לוח ראשי בדירה שמזין לוח משני בקומה העליונה חוק החשמל מאפשר התקנה בלוח המשני של מפסק שהמשמעות ללא הגנות 


מהי הכוונה למפסק ללא הגנות ( מנתק ידני מעומס ) האם פחת כהגנה בלוח המשני משמעותה מפסק ללא הגנות ?  מפני שבקצר לאדמה או פגיעה ברמת הבידוד של המוליכים הוא יפעל וינתק את הצרכנים .


אשמח להבהרה בנושא 


תודה 


רוני 


אריאל סגל
אריאל סגל

רוני שלום,


אכן תקנות החשמל מאשרות התקנה של מפסק (ללא הגנות) בלוח משני כמפסק ראשי.


ההגנה תהיה במקרה זה באמצעות המבטח שבמעלה הזינה.


לפיכך מפסק פחת יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח משנה.


רוני
אריאל סגל

אריאל תודה רבה על ההבהרה . 


רוני 


×